Karol R Napisano Grudzień 29, 2010 Udostępnij Napisano Grudzień 29, 2010 Cześć, Posiadam kamerę wymagającą zasilania 24V AC. Panel z wyprowadzeniami dostępnymi w kamerze pokazany jest na załączonym obrazku: Zasilacz którym dysponuję posiada na wyjściu dwa przewody, jeden oznaczony białymi przerywanymi liniami biegnącymi wzdłuż kabla, chociaż mój multimetr twierdzi że nie ma między nimi różnicy. Chciałbym się dowiedzieć jak prawidłowo podłączyć taką konfigurację. Do wejść 1 i 2 kamery podłączyć kable w dowolnej kolejności, a GND wyprowadzić osobnym kablem ? Z góry dziękuję za odpowiedź 🙂 __________ Komentarz dodany przez: Sabre Wyjątkowo temat zostal przywrócony po rozmowie z trekerem, będę śledził rozwój tego wątku. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
nes86 Grudzień 29, 2010 Udostępnij Grudzień 29, 2010 Zasilacz którym dysponuję posiada na wyjściu dwa przewody, jeden oznaczony białymi przerywanymi liniami biegnącymi wzdłuż kabla, chociaż mój multimetr twierdzi że nie ma między nimi różnicy. Nie do końca rozumiem co masz na myśli mówiąc, że nie ma między nimi różnicy. Sprawdź multimetrem ustawionym na V AC jakie jest napięcie między przewodami. Jeśli napięcie będzie koło 24V, to podłączaj, do wejść 1 i 2. (kolejność bez znaczenia tak jak napisałeś). GND możesz zostawić niepodłączone. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Karol R Grudzień 29, 2010 Autor tematu Udostępnij Grudzień 29, 2010 Zasilacz daje 27,5V tak więc trochę więcej niż deklarowane. W specyfikacji kamery podano że napięcie zasilające może wynosić max 29V więc mieszczę się w normie. Z tym kablem chodziło mi o to, że skoro przewód jest w taki sposób oznaczony może ma to jakiś wpływ na niektóre urządzenia ? Wtedy zgodnie z prawem Murphyego podłączyłbym go odwrotnie, sfajczył kamerę i stąd wynikałyby problemy z obrazem 😉 Kamera podłączona w ten sposób daje jakiś sygnał na wyjściu (multimetr pokazuje ok 2,7V) jednak po przechwyceniu go przez frame grabbera nie otrzymuję żadnego obrazu. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
nes86 Grudzień 29, 2010 Udostępnij Grudzień 29, 2010 Z tym kablem chodziło mi o to, że skoro przewód jest w taki sposób oznaczony może ma to jakiś wpływ na niektóre urządzenia ? Wtedy zgodnie z prawem Murphyego podłączyłbym go odwrotnie, sfajczył kamerę i stąd wynikałyby problemy z obrazem Jest to sygnał AC więc kolejność kabli nie ma znaczenia. Kamera podłączona w ten sposób daje jakiś sygnał na wyjściu (multimetr pokazuje ok 2,7V) jednak po przechwyceniu go przez frame grabbera nie otrzymuję żadnego obrazu. Tutaj już ci nie pomogę 🙁 Najlepiej sprawdź sygnał oscyloskopem, czy w ogóle przypomina on sygnał telewizyjny (jeśli jest to wyjście analogowe). Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Polecacz 101 Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę. Zarejestruj się lub zaloguj, aby ukryć tę reklamę. Produkcja i montaż PCB - wybierz sprawdzone PCBWay! • Darmowe płytki dla studentów i projektów non-profit • Tylko 5$ za 10 prototypów PCB w 24 godziny • Usługa projektowania PCB na zlecenie • Montaż PCB od 30$ + bezpłatna dostawa i szablony • Darmowe narzędzie do podglądu plików Gerber Zobacz również » Film z fabryki PCBWay
Karol R Grudzień 29, 2010 Autor tematu Udostępnij Grudzień 29, 2010 Dzięki za pomoc nes86, właśnie znalazłem przyczynę problemów. Kamera jest przeznaczona na rynek amerykański - napięcie zasilania 24V AC 60Hz, nie 50Hz jak z naszej sieci (tak to bywa kiedy człowiek chce być cwany w temacie na którym się nie zna 😉 i kupuje sprzęt po taniości ) Praca kamery w jakiś diaboliczny, pokrętny sposób reaguje na częstotliwość prądu zasilającego (nawet jest pokrętełko V phase to drobnych korekt) dlatego mam sieczkę na monitorze. Da się nawet czasem wychwycić element obrazu (napis, światło punktowe) ale żaden program który dotąd odpaliłem nie pozwala skorygować go na tyle aby był użyteczny. Znamy jakiś prosty sposób na podniesienie częstotliwości ? Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
OldSkull Grudzień 30, 2010 Udostępnij Grudzień 30, 2010 Niestety nie, potrzebujesz falownik. Na pocieszenie dałoby się na tak niskie napięcie zrobić falownik na jakimś scalonym mostku H + filtr LC (lub nawet samo L), ale to już nie jest prosty sposób. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Armir Grudzień 30, 2010 Udostępnij Grudzień 30, 2010 A może zasilać ją z ups'a. W niektórych do wyboru jest częstotliwość. Tylko ,że napięcie trzeba było obniżyć. Cytuj Link do komentarza Share on other sites More sharing options...
Pomocna odpowiedź